自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管 GB/T5135.20-2010
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类和型号规格
5 要求
6 试验方法
6.1 外观检查
6.2 厚度测量
6.3 针孔试验
6.4 附着力试验
6.5 弯曲试验
6.6 压扁试验
6.7 冲击试验
6.8 真空试验
6.9 高温试验
6.10 低温试验
6.11 压力循环试验
6.12 温度循环试验
6.13 温水老化试验
7 检验规则
7.1 检验分类
7.2 组批和抽样
7.3 判定准则